七氟丙烷灭火系统有柜式、管网系统型式,而管网系统根据充装压力的不同,又可以分为4.2MPa和5.6MPa系统。
7.jpg



1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
功放与音箱配接的要素有:1.功率匹配,2.阻抗匹配,3.阻尼系数的匹配,4.灵敏度匹配,5.音色匹配
回复

使用道具 举报

149

主题

193

帖子

825

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
825
 楼主| 发表于 2019-6-13 08:24 | 显示全部楼层
存储容器增压压力

储存容器的增压压力宜分为三级,并应符合下列规定:

1 一级 2.5+0.1MPa(表压),一般用于柜式七氟丙烷灭火系统。
功放与音箱配接的要素有:1.功率匹配,2.阻抗匹配,3.阻尼系数的匹配,4.灵敏度匹配,5.音色匹配
回复 支持 反对

使用道具 举报

149

主题

193

帖子

825

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
825
 楼主| 发表于 2019-6-13 08:25 | 显示全部楼层
2 二级 4.2+0.1MPa(表压),一般用于管网七氟丙烷灭火系统。
功放与音箱配接的要素有:1.功率匹配,2.阻抗匹配,3.阻尼系数的匹配,4.灵敏度匹配,5.音色匹配
回复 支持 反对

使用道具 举报

149

主题

193

帖子

825

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
825
 楼主| 发表于 2019-6-13 08:25 | 显示全部楼层
3 三级 5.6+0.1MPa(表压),一般用于管网七氟丙烷灭火系统,输送距离叫4.2MPa系统更远。
功放与音箱配接的要素有:1.功率匹配,2.阻抗匹配,3.阻尼系数的匹配,4.灵敏度匹配,5.音色匹配
回复 支持 反对

使用道具 举报

149

主题

193

帖子

825

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
825
 楼主| 发表于 2019-6-13 08:26 | 显示全部楼层
钢瓶型式选用要求

增压压力为2.5MPa的储存容器宜采用焊接容器
增压压力为4.2MPa的储存容器,可采用焊接容器或无缝容器(一般都选用焊接钢瓶,更经济);
增压压力为5.6MPa的储存容器,应采用无缝容器。
七氟丙烷单位容积的充装量要求

七氟丙烷单位容积的充装量应符合下列规定:

1 一级增压储存容器,不应大于1120kg/m3(柜式气体灭火装置 GB16670-2006中规定为1150kg/m3;

2 二级增压焊接结构储存容器,不应大于950kg/m3;

3 二级增压无缝结构储存容器,不应大于1120kg/m3;

4 三级增压储存容器,不应大于1080kg/m3。